调节阀选型注意事项

(1)首先是选择弹簧范围,还要确定工作弹簧范围。

 (2)确定工作弹簧范围涉及计算输出力去克服不平衡力。若有困难,应将条件(主要是阀关闭时的压差)告诉制造厂,协助计算并调好弹簧和工作范围出厂(目前,不少厂家根本不做计算)。

 流向的选择:

 (1)在节流口,介质对着阀芯开方向流为流开,向关方向流为流闭。

 (2)流向的选择主要是单密封类调节阀,有单座阀类、角阀类、单密封套筒阀三个大类。基它为规定流向(如双座阀、V球)和任意流动(如O球)。

 (3)当dg>15时,通常选流开,当dg≤15的小口径阀,尤其是高压阀可选流闭,以提高寿命。

 (4)对两位开关阀可选流闭。

 (5)若流闭型阀产生振荡,改过来,流开型即可消除。

 填料的选择:

 (1)调节阀常用的是四氟“V”形填料和石墨“O”形填料。

 (2)四氟填料摩擦小,但耐温差,寿命短;石墨填料摩擦大,但耐温好,寿命长;高温下和带定位器的阀建议选石墨填料。

 (3)若四氟填料常换,可以考虑用石墨填料。

 附件的选择:

 (1)调节阀的附件主要有:定位器、转换器、继动器、增压阀、保位阀、减压阀、过滤器、油雾器、行程开关、位置发讯器、电磁阀、手轮机构。

 (2)附件起补充功能和保证阀运行的作用。必要的就增加,不必要的不增加。不必要时增加附件会提高价格并降低可靠性。

 (3)定位器的主要功能是提高输出力和动作速度,不需要这些功能时,可不带,不是带了定位器就好。

 (4)对快速响应系统,不要阀动作快,可选转换器。

 (5)严格的防爆场合,可选:电气转换器+气动定位器。

 (6)电磁阀应选择可靠的产品,防止要它动作时不动作。

 (7)重要场合建议不用手轮机构,防止人为误动作。

 (8)最好由生产厂家提供并总成在阀上供货,以保证系统和总成联接的可靠性。

 (9)订货时,应提供附件的名称、型号、规格、输入信号、输出信号等。

 (10)再重申:请注意这些“小东西”的重要性,尤其是可靠性,若必要时,华林所可配套日本气动元件,如电磁阀 标准编号 标准中文名称 标准英文名称 ANSI/UL 1002-1996 危险保密场所用电动阀 (Electrically Operated Valves for Use in Hazardous (Classified) Locations) UL 1002-1994 危险(分类的)场所用电动阀门 (Electrically operated valves for use in hazardous (classified) locations ) IEEE 382-1996 对核电站用有安全功能的电动阀组驱动器的鉴定 (Qualification of actuators for power-operated valve assemblies with safety-related functions for nuclear power plants) IEEE 1290-1996 核电站中电动阀门(MOV)的电机使用,保护,控制和试验的指南 (Guide for motor operated valve (MOV) motor application, protection, control, and testing in nuclear power generating stations)